串口环保212设备数据 转profinet IO项目案例-牛翰网

串口环保212设备数据 转profinet IO项目案例

目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 测试数采仪的串口数据 2
4 配置网关采集212设备数据 4
5 用PROFINET IO协议转发数据 5
6 案例总结 8

1 案例说明

  1. 数采仪通过串口输出环保212的数据,网关通过串口采集数采仪的数据。
  2. 网关把采集的数据转换成profinet IO从站数据。

2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:

3 测试数采仪的串口数据

  1. 测试数采仪的串口有数据输出,并且需要知道输出的数据内容。

  2. 把数采仪的串口(232或者485)通过“串口转usb线”接到电脑上。“串口转usb线”可以在淘宝上采购。

  3. 在电脑上打开串口调试工具软件sscom(或者其他串口调试软件)。Sscom可以在百度搜索下载。

  4. 打开sscom串口,配置和数采仪相同的串口参数。如果不清楚相关参数,请联系数采仪厂家。

  5. 需要在sscom上收到如下的数据。如果不能收到数采仪发出来的数据,请联系数采仪厂家进行测试。

  6. 完成以上操作后,在进行下面的操作。

4 配置网关采集212设备数据

  1. vfbox网关通过网线连接到电脑。数采仪的串口连接到网关的COM1,接线方式请根据信号线的定义连接。

  2. 在电脑上打开vfbox studio配置软件,新建一个工程。相关操作可参考0011文档,文档可到onker.cn下载中心下载。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.

  3. 新建设备,选择HJ212驱动。

  4. 连接类型选择“Serial Port”

  5. 串口参数和数采仪保持一致。选择COM1

  6. 添加要采集的数据。比如要采集“a21001-Rtd”的数据,则在地址处填写“a21001-Rtd”

  7. “a21001-Rtd”是从数采仪获取的数据中查看。至于“a21001-Rtd”代表的是什么变量,需要查看环保协议,或者询问数采仪厂家、或者和实际数据对比查看。

5 用profinet IO协议转发数据

  1. 点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。

  2. 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。

  3. 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。

  4. 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。

  5. 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。

  6. 博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。取消选中“自动生成profinet设备名称”

  7. 加了设备后,要添加Input Module,Output Module

6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:

  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下

请登录后发表评论

    没有回复内容