采集bacnet mstp 转 profinet IO项目案例-软件测试牛翰社区-编程开发-牛翰网

采集bacnet mstp 转 profinet IO项目案例

目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 使用YABE软件读取BACNET MSTP设备信息 2
4 配置网关采集BACNET MSTP数据 4
5 用PROFINET IO协议转发数据 6
6 案例总结 8

1 案例说明

  1. 使用Yabe软件获取bacnet mstp设备信息,如果已知bacnet设备信息,可跳过此步骤。
  2. 配置VFBOX网关采集bacnet设备数据。
  3. 网关通过profinet IO转发数据

2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:

3 使用Yabe软件读取bacnet mstp设备信息

  1. BACnet设备通过串口线连接到电脑。在电脑上打开yabe软件。

  2. 选择菜单“Functions”下的“添加设备”。

  3. BACnet mstp设备通过串口线连接电脑,在“BACnet/IP over serial”字段中进行相应的设置,波特率用38400,Port选择mstp设备连接到电脑的串口号,source address可以设置成1,,点击“Add”按钮。

  4. 点击add后,可以看到yabe扫描到的mstp设备。选中一个设备,可以看到设备的ID,点位寄存器信息。Device:1 说明设备的ID是1,Analog_Input:10983是点位的属性和地址。可以把某个点位按住鼠标不放开,把点位拖到中间的窗口显示点位的数值。

4 配置网关采集bacnet mstp数据

  1. 打开VFBOX studio软件。新建工程,设备类型选择网关的实际型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.

  2. 点击新建设备,选择BACnet MSTP

  3. 串口:mstp设备连接的网关的串口号。波特率:mstp设备的波特率(一般是38400)。主站MAC地址:网关的MAC地址,这个地址不能和mstp设备的mac地址一样。BACnet设备ID:mstp设备的ID,yabe软件上读取的Device后面的数字。

  4. 按如下顺序,添加一个点位,10983是yabe读取的点位地址。

5. 地址说明:

  1. Analog Input—模拟输入对象,AnalogOutput–模拟输出对象, AnalogValue–模拟值对象
  2. Binary Input–二进制输入对象,Binary Output 二进制输出对象,Binary Value–二进制值对象
  3. Multi state 是多态对象。
  4. input是只读,outpu读写,value读写
  5. 完成配置后,点击“下载”,点击“查看数据”可以看到采集到的数据

5 用profinet IO协议转发数据

  1. 点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。

  2. 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。

  3. 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。

  4. 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。

  5. 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。

  6. 博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。取消选中“自动生成profinet设备名称”

  7. 加了设备后,要添加Input Module,Output Module

6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:

  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下

请登录后发表评论